一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)关闭进出口阀
(3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
640.webp (10).jpg
三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)做好记录
(3)将控制箱手柄置于自动位置。
3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
640.webp (11).jpg
四、维护保养
1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录
6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
640.webp (12).jpg
640.webp (13).jpg

上人网 知池州 欢迎关注触摸池州(微信号:chizhouren-com)
发表于 2017-4-11 11:43 | 显示全部楼层
气体灭火系统设计规范
5c01cbdeb48f8c54c366f9e333292df5e1fe7f11.jpg
ffa3efca7bcb0a46f41bb4f56263f6246a60af95.jpg
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
上人网 知池州 欢迎关注触摸池州(微信号:chizhouren-com)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

手机版|关于我们|联系我们|投诉删帖|池州人网 ( 皖B2-20190096 )
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0566-3396977

GMT+8, 2024-4-25 09:54

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表