   池州市主城区二次供水水质监测结果公示
     为进一步加强二次供水监督管理,保障生活饮用水安全,2021 1224日对城区二次供水泵站水质进行监测,现将水质监测结果公示如下:
  
供水单位
  
二次供水泵站名称
         
色度
  
(度)
浑浊度
  
(NTU)
  
臭和味
  
游离性余氯
  
( mg/L)
肉眼可见物
pH
菌落总数
  
(CFU/mL)
总大肠菌群
  
(MPN/100mL)
秀山美地泵站
<5
0.29
0.20
7.59
未检出
未检出
凯旋门泵站
<5
0.36
0.20
7.67
未检出
未检出
曼哈顿泵站
<5
0.36
0.20
7.40
未检出
未检出
玖龙府泵站
<5
0.30
0.10
7.64
未检出
未检出
香格里拉A区泵站
<5
0.41
0.30
7.68
未检出
未检出
香格里拉B区泵站
<5
0.37
0.20
7.84
未检出
未检出
香格里拉D区泵站
<5
0.39
0.20
7.81
未检出
未检出
杏汇华庭C区泵站
<5
0.35
0.40
7.89
未检出
未检出
铜冠三江明珠泵站
<5
0.32
0.40
7.93
未检出
未检出
香江华庭泵站
<5
0.37
0.30
7.75
未检出
未检出
三台名苑泵站
<5
0.30
0.20
7.84
未检出
未检出
气象台泵站
<5
0.29
0.20
7.77
未检出
未检出
国家水质标准
  
(GB5749-2006)
≤15
≤1(水源与净水技术条件限制时为3)
  
无异臭、异味
末梢水中余量≥0.05mg/L;出厂水中限值为4mg/L
  
不小于6.5且不大于8.5
  
≤100CFU/mL
  
100mL水样中不得检出
水质评价
经水质检测,所检次供水水质皆符合国家水质标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》  。
                                                                                                      